Statična enačba predizoliranih cevi

Napisal/-a Sorti So sep 27, 2008 3:58 pm

Statika predizol. cevi se ponavadi računa s posebej narejenim programi za ta namen. Vendar jaz moram v svoji seminarski nalogi predstavit tudi gl. enačbe.
Zato sem napisal osnovne formule za preračun statike predizoliranih cevi(okoli 3 liste A4 formata)

Vendar zataknilo se mi je pri predračunu teže cevi + vode;

G=3,14*78500*s*(d-s)+3,14*10000*(d/2-s)/1000000

s- debelina plašča cevi
d- zunanji premer cevi(medijske)

Mene pa zanima kaj pomenijo številke: 78500,10000,1000000

Lepo prosim za pomoč.
 
Uporabniški avatar
napi
Novinec
 
Prispevkov: 190
Pridružen: Po dec 27, 2004 3:04 pm

Napisal/-a napi Po sep 29, 2008 8:39 am

gues:
specifična masa cevi in vode, kakšne pa so enote oz. s katere knjige si povzel enačbe

3,14*78500*s*(d-s) => masa cevi na dolžino (verjetno)

3,14*10000*(d/2-s)/1000000 => masa vode na dolžino

7850 kg/m3 - železo
1000 kg/m3 - voda

V kakšnih enotah pa vstavljaš?